机械加压送风系统同时也要设置固定窗,而部分的机械排烟系统,也要在外墙或者屋顶设置固定窗,比如符合面积的丙类厂房仓库,歌舞娱乐,商店展览等。对吗
所有回复
  • 伴考助教老师 2019-11-04

    是的。

    4.1.4 下列地上建筑或部位,当设置机械排烟系统时,尚应按本标准第 4.4.14 4.4.16
    条的要求在外墙或屋顶设置固定窗:
    1 任一层建筑面积大于 2500m
    2 的丙类厂房(仓库);
    2 任一层建筑面积大于 3000 m
    2 的商店建筑、展览建筑及类似功能的公共建筑;
    3 总建筑面积大于 1000 m
    2 的歌舞、娱乐、放映、游艺场所;
    4 商店建筑、展览建筑及类似功能的公共建筑中长度大于 60m 的走道;
    5 靠外墙或贯通至建筑屋顶的中庭。
    注:当符合本标准第 4.4.17 条规定的场所时,可采用可熔性采光带(窗)替代作固
    定窗。