自喷中
加油 发起了问答2019-11-05
1
回复
180
浏览
喷头最不利点静水压力要大于等于0.1,动压要≥0.5,水幕系统喷头设计参数写的动压是≥0.1,为啥
所有回复
  • 超越 2019-11-05

    水幕系统是开式系统,它的主要作用是分隔或冷却,和灭火功能系统不一样,它的喷水强度也是不一样的,一个是L/min·m2,一个是L/s·m

    还有-5条回复,点击查看