1.高位消防水箱设旋流防止器,深度是150mm是吗 2.细水雾管网设计压力不低于1.2Mpa,低压细水雾也满足这个要求吗?还是另有要求 3.防火分区小于等于3000平时,商店人员密度取上线是吗 4.歌舞娱乐设在地下,是必须要两个安全出口吗?如果地下的歌舞娱乐满足50平15人的要求,是设一个口还是两个口
所有回复
  • 超越 2019-11-05

    1.高位水箱设置旋流防止器150mm

    2.没有特别要求的都是通用要求,喷头的最低设计工作压力不应小于1.2mpa。

    3.小于3000m2

    4.50m2和15人可以设置一个疏散门,不是安全出口,安全出口和疏散门不是一样的。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • BK1552281494 2019-11-05
    地下的歌舞娱乐,50平,15人也是一个疏散门吗 另外,第三个的问题,如果正好等于3000平,人员密度是取上限还是下限
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 超越 2019-11-05

    可以设置一个疏散 门

    等于3000取下限

    还有-5条回复,点击查看