火灾声光警报器是怎么联动的?
加油 发起了问答2019-11-08
1
回复
244
浏览
靠什么来联动开启
所有回复
  • 伴考助教老师 2019-11-08

    火灾声光警报器是火灾自动报警系统动作,提醒人员发生火灾的装置,它的动作不是联动关系。

    4.8.1 火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警
    报器。 
    4.8.2 未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器控制;设置
    消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器或消防联动控制器控制。

     

     