2019一级《消防工程师》 全科-签约班 已关闭

2019一级《消防工程师》 全科-签约班 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(1评价)
价格: 6980.00元
供暖方式
梅鹏 发起了问答2019-06-17
1
回复
119
浏览
谷物筒仓工作塔、亚麻厂的除尘器和过滤器室等面积占本层或本防火分区的建筑面积比例小于5%时,厂房火灾危险等级应该仍按丙类厂房吧?那这种情况下,危险性较大部位的供暖方式是可以用散热器供暖,还是只能用不循环使用的热风供暖呢?
所有回复
  • 晓雯 2019-06-17

    只能用不循环使用的热风供暖。因为危险性加大部位用明火或电热散热器采暖,易燃易引起爆炸火灾事故。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
发表回复
你还没有登录,请先 登录或 注册!