GB50974-2014
梅鹏 发起了问答2019-06-18
3
回复
136
浏览
GB50974-2014中3.1.1条,总建筑面积大于500000平方的单栋建筑,应按一半建筑体量计2起,是不是可以理解为全部体量计4起呢?
所有回复
  • 伴考助教老师 2019-06-18

    规范GB50974-2014中3.1.1条描述如下:

    3.1.1 工厂、仓库、堆场、储罐区或民用建筑的室外消防用水量,应按同一时间内的火灾起数和一 起火灾灭火所需室外消防用水量确定。同一时间内的火灾起数应符合下列规定:

    1 .工厂、堆场和储罐区等,当占地面积小于等于 100hm2,且附有居住区人数小于等于 1.5 万人 时,同一时间内的火灾起数应按 1 起确定;当占地面积小于等 100hm2,且附有居住区人数大于 1.5 万人时,同一时间内的火灾起数应按 2 起确定,居住区应计 1 起,工厂、堆场或储罐区应计 1 起;

    2 .工厂、堆场和储罐区等,当占地面积大于 100hm2,同一时间内的火灾起数应按 2 起确定,工 厂、堆场和储罐区应按需水量最大的两座建筑(或堆场、储罐)各计 1 起;

    3 .仓库和民用建筑同一时间内的火灾起数应按 1 起确定。

    并没有涉及你的问题。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 梅鹏 2019-06-18
    这本规范有修订版吗?怎么我的这本内容有点不一样。
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 伴考助教老师 2019-06-18

    目前在用版本就是《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014