早期抑制快速响应喷头:流量系数 K≥161,响应时间指数 RTI≤28±8(m·s)0.5,用于保护堆垛与高架仓库的标准覆盖面积洒水喷头。
特殊应用喷头:流量系数 K≥161 ,具有较大水滴粒径,在通过标准试验验证后,可用于民用建筑和厂房高大 空间场所以及仓库的标准覆盖面积洒水喷头 ,包括非仓库型特殊应用喷头和仓库型特殊应用喷头。
其中仓库型特殊应用喷头是用于高堆垛或高货架仓库的大流量特种洒水喷头,与ESFR喷头相比,其以控制火灾蔓延为目的,喷头最低工作压力较ESFR喷头低,且障碍物对喷头洒水的影响较小。
应用于仓库中时,早期抑制快速响应喷头的最高净空高度可达13.5m,仓库型特殊应用喷头的最高净空高度可达12m。