(2016年技术实务真题)74.某钢筋混凝土结构的商场,建筑高度为23.8m。其中,地下一层至地上五层为商业营业厅,地下二层为汽车库和设备用房,建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修,下列关于防火分区划分的做法中,错误的是( )。A.地上一层的防火分区中最大一个的建筑面积为9900m 2B.地下一层的防火分区中最大一个的建筑面积为1980m 2C.地上二层的防火分区中最大一个的建筑面积为4950m 2D.地下二层的设备用房划分为一个防火分区,建筑面积为1090m 老师 每个选项可以解释一下吗,一点也不明白
所有回复
  • 晓雯 2019-06-19

     建规5.3.4:一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:
        设置在高层建筑内时,不应大于4000m²; 
        设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000m²;
        设置在地下或半地下时,不应大于2000m²。

    我们对照这条规范来看:选项A.题中是多层建筑的一层,但该建筑是地下一层至地上五层为商业营业厅,就是说不仅仅是多层建筑的首层有营业厅,所以不满足规范5.3.4的第2条;选项B:地下一层的商铺,对照规范5.3.4的第3条,是不是只要不大于2000m2就行,所以B对;选项C:多层建筑耐火等级为一二级时,其防火分区最大允许建筑面积是2500m2,设置自喷面积增大1倍,所以防火分区面积可以到5000m2,所以C选项正确;选项D:设备用房防火分区最大允许建筑面积为1000m2,设自喷增加1倍,可以到2000m2,所以D选项也正确。此题错误答案为A。