消防水泵房的防火门要求
梅鹏 发起了问答2019-07-06
2
回复
114
浏览
火规第6.2.7条,采用乙级防火门的其他设备房也包括消防水泵房吗
所有回复
  • 晓雯 2019-07-08

    包括消防水泵房。

    小提醒:对消防水泵房的防火门,《建规》中其防火门是乙级防火门,《水消规》中其防火门时甲级防火门,所以对这个点考试的时候要注意看具体是按那个规范要求来的。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 梅鹏 2019-07-08
    好的
    还有-5条回复,点击查看