消防供水
梅鹏 发起了问答2019-07-10
4
回复
138
浏览
水规第4.3.1条,只有一条入户引入管不也应该属于一路消防供水的情况吗?为何第2款的描述还要并列区分呢?另外,消防给水系统由市政给水管网直接供水是指没有入户引入管吗?
所有回复
  • 伴考助教老师 2019-07-11

    简答来说,只从一个自来水厂接水就是一路供水。如果从两个自来水厂接水,但是接入某栋建筑引入管只有一个,叫做只有一条引入管。

    消防给水系统由市政给水管网直接供水也是要有引入管的。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 梅鹏 2019-07-11
    6.1.3条规定室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水,那4.3.1条里当采用一路消防供水且室外消火栓设计流量大于20的情况也可以吗
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 伴考助教老师 2019-07-12

    4.3.1说的是建筑室外消火栓设计流量大于20L/s,但是当地供水条件确实不能满足两路供水。规范给出解决办法就是可以设置消防水池,火灾时可以自给自足。因为只有一路供水,消防水池的容积还应将室外消火栓用水量也包含在内。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 梅鹏 2019-07-12
    好的
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册