第4题我记得上课的时候讲过。建筑高度为56m的商业营业厅,一类高,需要设置自动灭火系统。地下一共5600m2,其中设备用房1600m2,就可以划分一个防火分区(设备用房正常1000m2,设自灭翻倍2000m2),超市1000m2一个防火分区,4000m2就可以划分4个防火分区,(超市正常500m2,设自灭翻倍1000m2),所以地下一共5个防火分区。
对的,同时还要注意我总结的那两张表是一定要设置自灭(设置自灭防火分区面积肯定翻倍),宜设置自喷,这里就要灵活判断(如果设置自喷对防火分区面积和疏散距离都会有影响)。