一工厂有多栋建筑,长边为260米,占地面积为28600平米,其建筑物室外消火栓设计流量为15L/s,则该建筑物室外消火栓的数量为几个?
消防李玲 发起了问答2019-08-06
3
回复
140
浏览
老师!这题该怎么计算?
所有回复
  • 伴考助教老师 2019-08-07

    按流量算最少需要1个就够了。

    按保护半径和设置间距需要2个。

    两个数据比较后,该建筑室外消火栓数量为2个。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 消防李玲 2019-08-07
    老师问一下!怎么有人说7个怎么算的?为什么?
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 晓雯 2019-08-16

    长边是260m,根据面积就可以算出宽度为110m,这样的话周长就是740m,根据7.3.3 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。结合室外消火栓间距和半径的要求,所以该建筑需要设置的消火栓数量为740/120=6.1,所以数量为7。

    还有-5条回复,点击查看