规范6.7.7
加油 发起了问答2019-08-10
4
回复
40
浏览
当建筑的外墙外保温系统采用B1B2级保温材料时,应满足以下规定 1;除采用B1且建筑高度不大于24米的公共建筑和采用B1且高度不大于27米的住宅外,门窗耐火极限不应低于0.5h 这句话里面陈述的是不管有无空腔对吗?因为如果有空腔,不大于24m的公共建筑本身用的就是至少B1
所有回复
  • 晓雯 2019-08-10

    这句话针对的是无空腔的情况。可以结合下表来理解。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 加油 2019-08-11
    表情看不到啊,不要发表情啊老师,麻烦您语言描述一下
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 晓雯 2019-08-12

    所以把“有空腔,不大于24m的公共建筑本身用的就是至少B1”这种情况除外了。实际上你不用太纠结这句话,只要记住1.建筑高度在27m-100之间的住宅采用B1级别时;2.高度不大于27m的住宅采用B2级别时;3.除住宅和人密外的公建高度在24m-50m之间,采用B1级别时;4.除住宅和人密外的公建高度不大于24m采用B2级别时。这四种情况门窗耐火极限有“不应低于0.5h”这个要求。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 加油 2019-08-12
    好的,明白了,谢谢