1.不是,是高度小于54m的住宅不需要设置备用泵,室外消防给水设计流量不大于25L/s的建筑不需要设置备用泵。(另:可以查下表,会发现住宅建筑的室外消防给水设计流量就是15L/s,根本不可能大于25L/s)。
2.问题二和三都满足室外消防给水设计流量小于30L/s,所以是可以不设的。
你说的这种情况没有,具体可参见实务教材P204和P205的两张表,我明白你的意思,就是室外设计流量满足不设备用泵的要求,但室内设计流量不满足,这样的情况建议还是要设置备用泵。