干式自喷系统
加油 发起了问答2019-08-16
2
回复
46
浏览
为什么要专门设个滴水阀,湿式里面为什么不用设呢
所有回复
  • 伴考助教老师 2019-08-17

    干式设置滴水阀是为了防止水流波动,少量水进入报警管路,如不及时排出,累积到一定量会导致压力开关误启动。

    湿式报警阀里设置了延迟器,延迟器下面设有节流孔,作用和滴水阀一样,将波动的水及时排出。

    干式报警阀启动需要先排气,启动时间慢,如再安装延迟器,启动时间将更长,故不设置延迟器。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 加油 2019-08-17
    明白了,感谢
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册