浏览
第106题的D选项也错的吧?第112题是怎么计算的呀?第125题A和C选项请老师分析一下。第130题B选项不正确吗?
所有回复
  • 晓雯 2019-08-31

    106.D是错的,28m的办公楼的封闭楼梯间应采用乙级防火门。112:20m5层的教学楼,耐火等级应不低于二级,室内任一点至疏散门的距离为22m,袋形走道一侧房间至楼梯间的距离也是22m,采用敞开式外廊,所以室外从门至楼梯间的距离为22+5=27m,最后总疏散距离为22+27=49m。答案是49m。

    125题:A选项没有是是平坡还是阶梯;C选项设在公建里的剧场,按公建的那个百人疏散宽度指标表格来。(只有独立建造的剧影礼才按体育馆的百人疏散宽度指标表格来)。

    130题:一级耐火等级建筑的楼板的耐火极限至少为1.5h。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 梅鹏 2019-08-31
    所以125题应该选A,答案C是错的吧