2019一级《消防工程师》 全科-签约班 已关闭

2019一级《消防工程师》 全科-签约班 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(1评价)
价格: 6980.00元
消防水池的计算
蓝胖子sun 发起了问答2019-09-07
3
回复
104
浏览
设施p16 的102题 问题1:题目中未说自喷全保护也可以➖5L/S吗 问题2:3支市政消火栓可以当作室外消火栓灭火,是因为水是从市政管网来,所以没有计入消防水池容量吗? 问题3:防火水幕有2小时的情况吗?一般防火墙都是3小时,老师能举个2小时的例子吗?
所有回复
  • 伴考助教老师 2019-09-07

    题目主要是想考核知识点,将知识点以题的形式展现。

    问题1:说设置自喷系统都是认为全保护,局部自喷系统是有设置条件的。

    问题2;考核的是 :     距建筑外缘 5m~150m 的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵
    接合器供水时,距建筑外缘 5m~40m 的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量;
    当市政给水管网为环状时,符合本条上述内容的室外消火栓出流量宜计入建筑室外消火
    栓设计流量;但当市政给水管网为枝状时,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市
    政消火栓的出流量。

    问题3:防护冷却水幕是按所保护物的耐火完整性来判断其喷水时间,比如保护耐火极限为1h的防火玻璃,其喷水时间就是1h。题目中要求防火玻璃的耐火完整性是2h,就按2h来。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 蓝胖子sun 2019-09-07
    如果消防水池的税
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 蓝胖子sun 2019-09-07
    如果消防水池的水供室外和室内,题中说,有三个5~150范围内有三个消火栓,室外设计流量为40L/S,室内为30L/S。那么V水池=(3✖️15L/S➕40L/S➕30L/S)*3.6吗?
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
发表回复
你还没有登录,请先 登录或 注册!