    5.1.11 一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:
    1 单台消防给水泵的流量不大于 20L/s、设计工作压力不大于 0.50MPa 时,泵组应预留测量用流
    量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置;
    2 消防水泵流量检测装置的计量精度应为 0.4 级,最大量程的 75%应大于最大一台消防水泵设计
    流量值的 175%;
    3 消防水泵压力检测装置的计量精度应为 0.5 级,最大量程的 75%应大于最大一台消防水泵设计
    压力值的 165%;
    按最大流量和扬程计算

    流量:最大量程*0.75>30*1.75    最大量程>70L/s

    压力:最大量程*0.75>100*1.65      最大量程>220m

    准确的说D选项也是不对的,要大于70L/s

     

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • BK1552281494 2019-09-11
    计算公式没看明白。。
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 伴考助教老师 2019-09-15

    以流量为例,设计流量为30L/s,实际工作中会有波动,最大达到175% ,就是30L/s*175%=52.5L/s

    流量计的量程要比最大流量还要大一些,多出25%的余量。

    最大量程*75%>52.5L/s

    最大量程>70L/s

    还有-5条回复,点击查看