5.1.11 一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:
1 单台消防给水泵的流量不大于 20L/s、设计工作压力不大于 0.50MPa 时,泵组应预留测量用流
量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置;
2 消防水泵流量检测装置的计量精度应为 0.4 级,最大量程的 75%应大于最大一台消防水泵设计
流量值的 175%;
3 消防水泵压力检测装置的计量精度应为 0.5 级,最大量程的 75%应大于最大一台消防水泵设计
压力值的 165%;
按最大流量和扬程计算
流量:最大量程*0.75>30*1.75 最大量程>70L/s
压力:最大量程*0.75>100*1.65 最大量程>220m
准确的说D选项也是不对的,要大于70L/s