书本上没有写,但是规范中有要求,如下。你会发现大多数地方都是要设的。
8.3.1 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置
自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1 不小于 50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于 5000 锭的麻纺厂的分级、
梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位;
2 占地面积大于 1500m
2 或总建筑面积大于 3000m 2 的单、多层制鞋、制衣、玩具及电
子等类似生产的厂房;
3 占地面积大于 1500m
2 的木器厂房;
4 泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;
5 高层乙、丙类厂房;
6 建筑面积大于 500m
2 的地下或半地下丙类厂房。
8.3.2 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系
统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1 每座占地面积大于 1000m
2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;
注:单层占地面积不大于 2000m
2 的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统。
2 每座占地面积大于 600m
2 的火柴仓库;
3 邮政建筑内建筑面积大于 500m
2 的空邮袋库;
4 可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库;
5 设计温度高于 0℃的高架冷库,设计温度高于 0℃且每个防火分区建筑面积大于
1500m
2 的非高架冷库;
6 总建筑面积大于 500m
2 的可燃物品地下仓库;
7 每座占地面积大于 1500m²或总建筑面积大于 3000m
2 的其他单层或多层丙类物品
仓库。
8.3.3 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应
设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室;
2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的
客房、可燃物品库房、自动扶梯底部;
3 高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所;
4 建筑高度大于 100m 的住宅建筑。
8.3.4 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场
所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1 特等、甲等剧场,超过 1500 个座位的其他等级的剧场,超过 2000 个座位的会堂
或礼堂,超过 3000 个座位的体育馆,超过 5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间
等;
2 任一层建筑面积大于 1500m
2 或总建筑面积大于 3000m 2 的展览、商店、餐饮和旅馆
建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;
3 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000m
2 的办公建筑等;
4 藏书量超过 50 万册的图书馆;
5 大、中型幼儿园,老年人照料设施;
6 总建筑面积大于 500m
2 的地下或半地下商店;
7 设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场
所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m2 的地上歌舞娱乐放映游
艺场所(除游泳场外)。