防火卷帘在一定条件下可以替代乙级防火门【6.2.3】那么对这时的防火卷帘有什么耐火极限要求??住宅建筑内的机动车库与住宅建筑内的其他部位的防火隔墙上设置耐火极限为1.5的防火卷帘,这句话错在哪里??
所有回复
  • 晓雯 2019-09-23

    参见这一条:6.5.3 防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定:
            3 除本规范另有规定外,防火卷帘的耐火极限不应低于本规范对所设置部位墙体的耐火极限要求。

    这里的防火卷帘是设置在防火隔墙上,所以应符合隔墙2.00h的要求。