设施模块160题的室外设计流量小于等于20l且室内消火栓小于等于十个时可以布置支状不对吗
BK1561802912 发起了问答2019-09-22
1
回复
110
浏览
设施模块160题的室外设计流量小于等于20l且室内消火栓小于等于十个时可以布置支状不对吗
所有回复
  • 伴考助教老师 2019-09-23

    (1)室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于 20 L/s ,且室内消
    火栓不超过 10 个时,除《消防给水及消火栓系统技术规范》( GB 50974-2014 )第 8.1.2 条外
    可布置成枝状。

    8.1.2 下列消防给水应采用环状给水管网:
    1 向两栋或两座及以上建筑供水时;
    2 向两种及以上水灭火系统供水时;
    3 采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时;
    4 向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时。