BK1552281494 发起了问答2019-09-22
1
回复
119
浏览
1.为什么预作用系统代替的是干式系统? 是为了消除延迟? 如果低温情况下,预作用和干式系统不是可以代替湿式吗?所以设施金题宝典59页132题的C选项为什么不对? 2.每个防火分区和每个楼层均应设置水流指示器,为什么不对?
所有回复
  • 伴考助教老师 2019-09-23

    预作用分单连锁和双连锁。其中单连锁防止勿喷,双连锁是严禁管道充水和替代干式系统。

    双连锁可以替代干式,可以严禁管道充水,两路探测器动作和喷头都动作才能启动雨淋阀,没有消除延迟。

    单连锁只要有探测器动作就可以启动雨淋阀,可以消除延迟。

     

    132题,没有替代湿式这个说法。

    水流指示器:

    除报警阀组控制的洒水喷头仅保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区和每个楼层均应设置水流指示器。

    少了个前提,就是只在一层设置自喷系统,而且保护面积小于该防火分区。可以不用设置,应为只有这个地方用。

    还有-5条回复,点击查看