建筑内外保温系统
加油 发起了问答2019-09-30
1
回复
106
浏览
非人密场所所在的建筑有空腔的外保温系统,小于等于24米的最低用 B1级保温材料,那么用了B1级的后,还要求门窗洞口耐火极限≥0.5H吗?这类建筑里面有住宅,有公共建筑,也有厂房仓库吗?
所有回复
  • 晓雯 2019-09-30

    非人密场所所在的建筑有空腔的外保温系统,小于等于24米的最低用 B1级保温材料,没有门窗耐火完整性不应低于0.5h的要求,但应每层设置防火隔离带。这类建筑里面除人密场所外的其他场所都适用。

    还有-5条回复,点击查看