2019一级《消防工程师》 全科-签约班 已关闭

2019一级《消防工程师》 全科-签约班 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(1评价)
价格: 6980.00元
有效容积
张晓荣 发起了问答2019-09-30
1
回复
108
浏览
某高层综合楼,室外消火栓设计流量40L/s,室内消火栓设计流量30L/s,湿 式自动喷水灭火系统设计流量25L/s,雨淋系统设计流量45L/s,中庭某部位设置 用于保护防火卷帘的防护冷却系统,设计流量15.0L/s。综合楼距建筑物外墙 20m以内环状管网上设置有2个可用市政消火栓,两路可靠补水30m3/h,计算 该综合楼消防水池的最小有效容积。 室外栓:(40-30)*3.6*3=108m3;室内栓:30*3.6*3=324m3; 自动喷水:45*3.6*1=162m3;防护冷却系统:15*3.6*3=162m3 补水:30*3=90m3V=108+324+162+162-90=666m3。 补充: 1)距建筑外缘5m~150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当 为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m~40m的市政消火栓可计入建筑室 外消火栓的数量; 2)当建筑物室内设有一种或两种以上自动水灭火系统全保护时,当高层建筑高 老师,这条题目室外消火栓为什么要减30.课件中第二点后面没有了,第二点完整的句子是什么
所有回复
  • 超越 2019-10-06

    因为室外消火栓的设计流量是40L/s,在20m内有两个市政消火栓,这两个市政消火栓可以作为室外消火栓用的,它是由市政供水的,用不到消防水池里的水,市政消火栓的流量就是15L/s,要减去这两个的流量也就是30L/s,

    完整的句子:当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种或两种以上自动水灭火系统全保护时,高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓系统设计流量超过20L/s时,其室内消火栓设计流量可按本规范表3.5.2减少5L/s;多层建筑室内消火栓设计流量可减少50%,但不应小于10L/s。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
发表回复
你还没有登录,请先 登录或 注册!