消防给水系统金题宝典
加油 发起了问答2019-10-08
1
回复
109
浏览
108-110题,老师计算室内消火栓数量的思路是什么,这三题我都不会,麻烦老师讲解一下
所有回复
  • 伴考助教老师 2019-10-08
    7.4.3 设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。
    7.4.5 消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。
    7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有 2 支消防水枪的 2 股充实水柱同时达到任何部位的要求, 但建筑高度小于或等于 24.0m 且体积小于或等于 5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于 54m 且每 单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表 3.5.2 中规定可采用 1 支消防水枪的场所,可采用 1 支消防水枪的 1 股充实水柱到达室内任何部位。

     

    主要就是考核这几条规范,

    108题:这个建筑是两只枪的场所,消防电梯前室安装了一只,每层还需设置一只。

    109题:包括设备夹层也要设置。

    110题:这个建筑是一只枪的场所。

    还有-5条回复,点击查看