雨淋系统是开式系统,一旦启动所有喷头一起出水,它的保护面积和作用面积一致。
湿式系统是闭式系统,只有破裂的喷头出水,它的保护面积要远大于作用面积。对于轻危险级场所一个喷头保护面积为20㎡,一个湿式报警阀可以带800个喷头,那么它的保护面积是20*800=16000㎡。在保护面积以内可以真正实施灭火的面积是160㎡,打开的喷头再多流量和压力就不满足灭火的要求了。