通过这道题和解析,你看一下。
201.某丙类厂房,室内采用临时高压消防给水系统供水,稳压泵稳压,系统设计流量为80L/s,室外供水干管采用DN200的球磨铸铁管埋地敷设,长度为3000m。消防机构现场检测结果为:室外管网漏水率为2.8L/(min•km),室内管网部分漏水量为0.2L/s,则该系统管网总泄漏量计算值和稳压泵设计流量值正确的是( )。
A.管网泄漏量为0.34L/s,稳压泵设计流量为1.5L/s
B.管网泄漏量为0.2L/s,稳压泵设计流量为1.5L/s
C.管网泄漏量为0.34L/s,稳压泵设计流量为0.97L/s
D.管网泄漏量为0.2L/s,稳压泵设计流量为1.2L/s
E.管网泄漏量为0.34L/s,稳压泵设计流量为2.0L/s
解析:室外管网泄漏量:2.8L/(min*km)*3km=8.4L/min=0.14L/s
总泄漏量:0.2L/s+0.14L/s=0.34L/s
稳压泵是按设计流量80L/s*1%~3%=0.8~2.4L/s,且不小于1L/s算