灭火器配置
加油 发起了问答2019-10-18
4
回复
110
浏览
危险等级和火灾种类不同的场所,应分别作为一个计算单元,那么这样的话就不会存在说灭火剂相不相溶的问题啊,都分开计一个单元了,这里我不理解,麻烦老师解释一下
所有回复
  • 超越 2019-10-18

    举个例子,对于B类火灾,可以采用磷酸铵盐灭火器(ABC类),也可以采用碳酸氢钠灭火器(BC类),那么这两种灭火器的灭火剂就是不相溶的,就不能同时采用这两种灭火器。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 加油 2019-10-18
    这样的意思就是,假如B类火灾,一个设置场所也可以设置好几种灭火器吗?我以为只能一个计算单元只能设置一种呢
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 加油 2019-10-18
    一个计算单元存在既有既有固体,又有液体吗?还是说这样的场所不存在,如果存在,也要把他们分开放到别的房间再做一个计算单元?
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 超越 2019-10-18

    如果想要考你灭火器的计算,肯定会出一种火灾危险性的。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册