报警阀组的数量怎么计算,比如每层建筑面积2000平,地上20层,地下2层,最少应设几个报警阀租啊
所有回复
  • 伴考助教老师 2019-10-18

    2000*22=44000平方米

    高层民用建筑属于中危险1级场所,一个标准覆盖面积喷头保护面积是12.5

    44000/12.5=3520个喷头

    湿式报警阀最多带800个喷头

    3520/800=4.4  取5个。