高位消防水箱最低有效水位38.1,最高水位41.2,最不利点消火栓拴口标高32.6米 最不利点压力0.15Mpa,建筑层高四米,建筑高度36米,屋顶水箱间设了自动喷水系统的稳压泵 稳压泵的气泵压力怎么计算?
所有回复
  • 伴考助教老师 2019-10-19

    按最低有效水位确定系统最不利点工作压力。

    设置了稳压泵,那么系统最不利点工作压力要大于0.15MPa

    最低有效水位到最不利点高差是5.5m,折合0.055MPa

    当最不利点工作压力为0.15MPa即将启泵时,稳压泵出水管上设置的压力表表压应该是0.15-0.055=0.095MPa