关于储烟仓厚度问题
加油 发起了问答2019-10-19
1
回复
120
浏览
1空间净高是固定的,即使采用完全封闭的吊顶,空间净高还是从顶板算到地面 2储烟仓厚度计算跟吊顶通透面积是没有关系,比如自然排烟,只要比较20%空间净高与只是储烟仓厚度哪个大。 3吊顶通透性影响的只是储烟仓从什么地方开始算,通透面积小的,要从吊顶往下才开始计算厚度,而不是楼板下 4规定储烟仓厚度底部应该大于安全疏散所需的最小清晰高度,那么如果不满足的话,该怎么办呢? 老师,前面这三句话我这样理解对吗?第4个问题麻烦回答一下
所有回复
  • 伴考助教老师 2019-10-19

    你的理解是对的。

    最小清晰高度是根据净高和层高算出来的,不设置吊顶肯定没问题,设置吊顶那么就提高吊顶高度。

    还有-5条回复,点击查看