有一个市政消火栓可以计入室外消火栓用量,室内消火栓满足50m和20L/s的要求可以减少5L/。
室外消火栓:(40-15)*3.6*3=270立方米
室内消火栓:(30-5)*3.6*3=270立方米
自喷系统:40*3.6*1=144立方米
水幕系统:40*3.6*3=432立方米
补水:45*3=135立方米
最终结果:270+270+144+432-135=981立方米