41.下列疏散出口的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是() A.容纳180人的观众厅,其2个外开疏散门的净宽度均为1.30m B. 教学楼内位于两个安全出口之间的建筑面积55㎡, 使用人数48人的教室设有1个净宽1.20m 的外开门 C.单层的白兰地成品仓库在外墙上设置净宽3.00m的推拉门作为疏散门 D.建筑面积为200㎡的房间,其相邻2个疏散门净宽为1.5m,疏散门最近边缘之间的距离为5. 5m 麻烦解释一下每个选项
所有回复
  • 超越 2019-10-28

    A选项,人密场所的门1.4m

    B,两个安全出口之间或袋形走道两侧,教学建筑,医疗建筑,不大于75m2,可设置一个

    C,丙丁戊类仓库的首层靠外墙位置可设置推拉门或卷帘门

    D,两个安全出口之间的距离不应小于5m,

    还有-5条回复,点击查看