消防水泵启泵时间55秒,一分钟,两分钟,是怎么区分的?我总是记混
所有回复
  • 伴考助教老师 2019-10-28

    13.1.4 消防水泵调试应符合下列要求:
    1 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在 55s 内投入正常运行,且应无不
    良噪声和振动;
    2 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在 1min 或 2min 内投入
    正常运行;

    第一种情况:55s是自开式启动到运行正常

    第二种情况:1分钟是先备用电源切换:2秒钟+第一种情况(55s)

    第三种情况:2分钟是备用泵切换:第一种情况(55s)+第二种情况(2+55s)