13.1.4 消防水泵调试应符合下列要求: 1 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在 55s 内投入正常运行,且应无不 良噪声和振动; 2 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在 1min 或 2min 内投入 正常运行;
第一种情况:55s是自开式启动到运行正常
第二种情况:1分钟是先备用电源切换:2秒钟+第一种情况(55s)
第三种情况:2分钟是备用泵切换:第一种情况(55s)+第二种情况(2+55s)