技术实务
陈林1 发起了问答2019-05-03
2
回复
123
浏览
老师,干式系统最终也是靠水灭火,那么它的供水配水管道以及水箱里的水就不怕冻住或汽化吗?
所有回复
  • 晓雯 2019-05-04

    供水管道一般都在室内;消防水箱在寒冷的场所,应采取保温措施或在水箱间设置采暖措施。配水管道里面准工作状态下没有水,所以配水管道不担心被冻,这就是干式系统的优点。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 陈林1 2019-05-04
    明白,谢谢老师
    还有-5条回复,点击查看