老师,我的理解,高位消防水箱只给室内自喷和消火栓供水,消防水池供室内外消火栓,水泵接合器也是供室内外消火栓,水泵接合器的水源直接来自市政管网,对吗?
所有回复
  • 伴考助教老师 2019-10-28

    不对。

    消防水池是给室内所有水系统供水,如果市政供水不满足室外用水量,不足部分也放在消防水池中。

    高位消防水箱是为了保持系统管网的压力。可设可不设。水量较少只能灭初期火灾,不管是消火栓系统动作还是自喷系统动作都可以用高位消防水箱的水。

    水泵接合器是室内消防系统无法工作(水池没水、水泵无法启动),直接由消防车加压,将水输送到系统。此时消防车相当于消防水泵+消防水池。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 陈林1 2019-10-28
    老师解释得太好了,终于明白了,多谢老师
    还有-5条回复,点击查看