预作用
陈林1 发起了问答2019-10-28
2
回复
261
浏览
老师,单连锁预作用系统侧不充气,那为什么还要设排气阀,在喷头破裂前完成排气充水,既然没气怎么还排气?
所有回复
  • 伴考助教老师 2019-10-28

    只是没有有压气体,常压气体还是有的。排气阀必须要设,就是带不带电动阀的区别。

    单连锁预作用自动喷水灭火系统。不带空压机,系统最高处自动排气阀不带电动阀。平时由报警阀阀瓣处的闭锁装置扣住阀瓣,报警阀后的管道内是普通空气,报警阀处不设低气压压力开关。当发生火灾时,两个独立的感温火灾报警探测器发出的报警信号发送至火灾自动报警控制系统,联动报警阀处的电磁阀启动,放水,控制腔泄压,报警阀瓣打开,水流进入报警阀后的系统管道,充水排气,同时水流进入报警管路,触动压力开关,联锁消防水泵启动。

      双联锁预作用自动喷水灭火系统,带有空压机,系统最高处自动排气阀前设有电动阀。平时报警阀后的管道内充有有压气体0.03-0.05mpa。报警阀处装有充气管道上的低压压力开关,随时监测报警阀上腔的空气压力。报警阀瓣由锁止机构锁住。当报警阀后的管道稍有气体泄露,气压下降,低压压力开关向火灶报警控制器报警,启动空压机补气,维持管道上腔的压力。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 陈林1 2019-10-28
    老师解释得太详细了,足够明白了,非常感谢老师
    还有-5条回复,点击查看